一、变风量通风控制系统技术要求
1. 风机变频系统
风机:变频调速电机;玻璃钢或PP风机.每个风机都包括减震及高空排风口,不可用伞型上盖防雨帽;
变频器:进口变频器,信号0-10V或4-20 mA
管道静压控制系统:由静压控制器和压力感测器各1个组成,可同时通过压力传感器测量管道压力差,调整变频系统,控制通风管道内的恒定静压力。
功能要求:
保持恒定的静压力、降低风机成本
声音及显示报警
2. 通风柜变风量控制系统
功能要求:
可以在安全指标内任意设置通风柜面风速,并且自动调节风量以恒定不同状态下的安全面风速。
达不到安全指标的情况下,声音及显示报警。
设置有人及无人操作状态,两种工作状况设置不同的面风速值。
直接测量并数字显示面风速状态。
通风柜需按国际标准保证安全最低排风量。
具备方便的键盘操作及功能显示屏,风速设定、风机开关等工作全部在控制面板上操作。
火及其它意外情况有紧急排放功能,可以以风机最大功率迅速排风。
预留楼宇通讯网络接口。
产品配置及技术要求:
风量、风速传感器,需防腐蚀.
显示及功能操作面板。
风速传感器由铂金材料,陶瓷涂层。
变风量控制器。
执行器90°反应时间在2.5秒内
PP或不锈钢316L风阀,阻力小于50PA
各种输出转入电缆由原厂家配套
3. 管道静压控制器
管道静压控制系统:由静压控制器和压力感测器各1个组成,可同时通过压力传感器测量管道压力差,调整风阀或变频系统,控制通风管道内的恒定静压力,可接受不同的压力范围及多个管道直接测量并数字显示管道静压状态;自动调节变频器从而调节风机转速.
产品功能:
保持恒定的静压力、降低风机成本
直接的压力测量提供持续准确的测量
声音及显示报警
方便的键盘操作及功能显示